혁신시제품 DTHi-FDS 현장 테스트 적용 사례

글쓴이 : 관리자 날짜 : 2020-08-11 (화) 14:12 조회 : 76


DTHi-FDS 혁신시제품 현장운영 사례



1. 대전 보니파시오 요양병원

보니파시오.png


  -지하1 층 (보일러실, 특고압수전반, 발전기실)
  -지상 2층 (총 10개 병실)
  -지상 3층 (총 11개 병실)
  -지상 4층 (총 8개 병실)

보니파시오-모니터링.png
보니파시오 요양병원 3층 모니터링 실시간 화면

안전상태-한눈에.png
한 눈에 파악 가능한 현재 안전상태 (현재 안전 ^^)

보시는 바와 같이 요양병원은 거동이 불편하신 분들이 많으신 관계로 대피 시간이
여타 다른 곳 보다 더 많이 필요합니다.
그로 인해 화재발견 시점이 빨라야 대피 골든 타임을 더 많이 확보 할 수 있다는 것 입니다.
실시간으로, 구역별 안전, 주의, 경고 단계별 화재를 초기에 발견할 수 있다는 장점이 있습니다.
또한 평상 시 냉난방기기의 적절한 운영으로
에너지 절감효과 또한 기대할 수 있습니다.
(현재 2020년 8월 여름 에어컨 적당하게 가동중임을 확인 할 수 있네요)


2. 대덕구 장애인 복지관
대덕구-장애인-복지관.png
  -지하1층 (전기실, 발전기실, 보일러 및 지하수저장조)
  -지상 1층 (식당, 주방)

대덕구-장애인-복지관-모니터링.png
대덕구 장애인 복지관 지하 1층 복합 전기관리실

 

현재 정상 운영 중에 있으며, 대덕구 장애인 복지관의 경우 전기실

내부 고압장비 상단부에 예보메세지가 전달 된 상황입니다.



KakaoTalk_Photo_20200811_1501_44043.jpg

모바일 주의, 경보 메시지 전달~


현장 온도 설정은 40도에 주의 메세지가 날아가며, 5도씩 증가할 때 마다

80도까지 메세지가 반복 전달됩니다.

중간에 온도가 낮아지면 메세지는 자동으로 중단되고,

다시 감시모드로 진입 합니다. 

계절별, 상황별 사용자 설정이 가능하고 일괄 적용 됩니다.

대덕구-장애인-복지관-예보-메세지.png

온도 주의 및 경보 사용자 설정

 

 

개별센서-온도확인.png

개별 센서 온도확인 화면

 

생각보다 온도가 높은데, 전기장비 발열에 의한 상단부에

온도가 높게 측정되는 것으로 확인됩니다.

이는 여름철 전기 사용량이 급격히 늘어남에 따른 것으로 추정됩니다.


아래 1일 운행치 그래프(현시간부 까지) 분석을 통해 보다

안전하게 관리체계를 수립할 수 있을 것으로 사료 됩니다.

 

구역별-온도챠트.png


현재 3구역에 평균 온도가 37.39도 정도이며, 최고 온도는

위에서 보신 대로 46.4도 까지 분포 되고 있습니다.

그래프를 보면 온도가 일정하게 유지되고 있음을 확인 가능합니다.

평균온도가 아닌 센서별 온도에 따라 예경보 메세지가 전송되는 방식으로

어느 특정 지점의 센서 1개라도 지정 온도가 넘어서면

알림을 수신하게 되는 안전한 구조 입니다.

 

보시는 바와 같이 공간 영역에 평균을 대변하는 온도센서

1개로는 화재발생 시점이 늦어 질 수 밖에 없습니다.

온도센서는 발열부위, 화재 위험 가능성이 높은 부위에 직접 부착하는 것이

화재를 예방할 수 있는 가장 최선의 방법이라 생각합니다.

 

디티하이 온도센서를 화재 위험 가능성이 있는 곳곳에 부착,

모니터링 하게 되면

좀 더 빠른 화재조기감지가 가능한 것 입니다.




   